乔 2009-04-16 08:38:13 | 陕西省 其他专业 | 1581查看 7回答
在什么情况下梁伸入钢筋的长度是1/5跨长,而不是1/3或1/4跨长?
在什么情况下梁支座伸入钢筋的长度是1/5跨长,而不是1/3或1/4跨长?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非框架梁的端支座钢筋时1/5跨长。
2009-04-16 08:54:11
-
没有1/5的说法,
2009-04-16 08:40:23
-
你在那个图集或图纸中看到的?
2009-04-16 08:42:50
-
在设计图纸有标注的时候,梁支座伸入钢筋的长度是1/5跨长。
2009-04-16 08:47:45
-
当端支座为非柱、剪力墙、框支梁或深梁时,非框架梁端支座上部负筋伸入跨内的长度就是1/5梁净跨长(老版本的图集是1/6净跨长,是错的,后面新版本已更正为1/5净跨长 )(03G101-1 第65页)
2009-04-16 08:47:48
-
03G101-1第65页,普通梁伸入框架中端支座锚固伸入净跨内长度是1/5净跨长.
2009-04-16 09:18:14
-
你设计的吧,看一下平法
2009-04-16 09:23:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看