h6510296 2009-04-16 11:11:00 | 北京市 其他专业 | 756查看 6回答
柱子箍筋多了很多 大家帮我看看
柱子高3.3m 箍筋间距100 汇总后出来47根 应该是34跟才对啊 大家帮帮忙 计算公式是Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100))+Ceil(1630/100)+1+Ceil(794/100) 大家帮我分析一下 公式的意思我没看懂
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100)这个就是在搭接部分的加密箍筋:意思是2.3*Lle/min(5d,100) Ceil(1630/100)+1 这个就表示其他部分的箍筋 Ceil(794/100)这个可能是一层柱基础上地面以下部分的箍筋
2009-04-16 11:23:28
-
这是在计算设置上有问题,进入计算设置—柱—所有和箍筋有关的数据是否正确。
2009-04-16 13:37:22
-
你这个是一层的柱子吧,如果是一层的柱子的话,会加基础层的柱子箍筋的。
2009-04-16 11:20:18
-
你柱是搭接有搭接区加密见03G101-1第40页
2009-04-16 11:21:55
-
你这是首层的柱吧,那样就是正确的,因为首层的柱箍筋包括柱基面至00位置这一段高度的箍筋,
2009-04-16 11:24:18
-
估计是一层的柱子,有加密区和基础层的箍筋
2009-04-16 11:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看