CG2008 2009-04-16 22:28:23 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 961查看 3回答
工程计算设置
1、首层或1-3层为框架,上部4-7层为砖混,在工程信息设置中该怎样定义? 2、关于柱箍筋内箍间距设置,软件中柱内箍中只两根,如有三根柱筋是否需要调整,如要调整该怎样调整? 3、在绘图输入中,构造柱属性编辑其它属性中上、下加密是否需要设置?其插筋设置在基础层怎样设置标准层又怎样设置? 4、钢筋工程计算完后,怎样又好又快的进行校核所有构件钢筋? 5、框架处于坡形,其每柱纵向标高不一该怎设置,在那里修改最快? 6、柱、墙、梁在工程计算设置中那西情况下需要修改其软件罴认设置?问题补充:内箍内有三根钢筋,一钢筋无拉筋(一肢箍)。 二楼说按3*3设箍,但3*3箍中有一肢箍,且我图中无一肢箍。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首层或1-3层为框架,上部4-7层为砖混,在工程信息设置中该怎样定义? 回答;按框架结构设置 2、关于柱箍筋内箍间距设置,软件中柱内箍中只两根,如有三根柱筋是否需要调整,如要调整该怎样调整? 回答;将属性中箍筋肢数改为3*3 3、在绘图输入中,构造柱属性编辑其它属性中上、下加密是否需要设置?其插筋设置在基础层怎样设置标准层又怎样设置? 回答;一般不需要设置,如果加密范围同图集不一致时就要设置的。 4、钢筋工程计算完后,怎样又好又快的进行校核所有构件钢筋? 回答;一般软件是正确的,可以汇总计算,如果有问题,软件会提示。 5、框架处于坡形,其每柱纵向标高不一该怎设置,在那里修改最快? 回答;在属性里修改其标高。 6、柱、墙、梁在工程计算设置中那西情况下需要修改其软件罴认设置? 回答;要看图纸有无特殊要求,软件是按图集设置的,一般不需修改。
2009-04-17 08:33:30
-
1、首层或1-3层为框架,上部4-7层为砖混,在工程信息设置中该怎样定义? answer1:框架和砖混的差别不大,而且对计算也没多少影响,那些是文字上的信息。 2、关于柱箍筋内箍间距设置,软件中柱内箍中只两根,如有三根柱筋是否需要调整,如要调整该怎样调整? answer2:柱的钢筋严格按照03g101-1的计算设置,只要是在定义构件的时候是对的,就是对的! 3、在绘图输入中,构造柱属性编辑其它属性中上、下加密是否需要设置?其插筋设置在基础层怎样设置标准层又怎样设置? answer3:那个不需要设置,如果是按照其它加密范围的话就要设置的。 4、钢筋工程计算完后,怎样又好又快的进行校核所有构件钢筋? answer4:这个不能急于求成,只能先看钢筋的总量----钢筋每层查看----查看构件的量---看分构件的量。 5、框架处于坡形,其每柱纵向标高不一该怎设置,在那里修改最快? answer5:有个属性编辑器,或是修改构件标高。 6、柱、墙、梁在工程计算设置中那西情况下需要修改其软件罴认设置? answer6:如果结构设计图纸上有对锚固(柱梁板)和其它钢筋的说明就该把计算设置改一下。
2009-04-16 22:43:21
-
1、按框架结构设置,因砖混中构造柱、过梁、圈梁等都属于非抗震构件,框架梁属于抗震构件 2、如有3根柱筋,软件默认箍筋指数为3*3,若和图纸不一致在计算完后需在编辑钢筋里修改锁定 3、上下加密不需要设置;其插筋构造在框架结构中需每层设置插筋,因为它是后浇构件;在砖混结构中应为纵筋锚固。 4、计算后,在编辑钢筋里,核定一个锁定同名称的所有。 5、全部布完柱后,根据图纸选中同一标高的,在属性里修改。 6、先熟悉图纸,只要和图纸不一样的就修改计算设置
2009-04-17 08:00:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看