邓车 2021-09-23 17:31:16 | 贵州省 安装计价软件GCCP | 1880查看 2回答
风口的宽与长之比≤0.125为条缝形风口,执行百叶风口项目,人工乘以系数1.1。
碳钢百叶风口安装项目适用于带调节板活动百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、三层百叶风口、连动百叶风口、135型单层百叶风口、135型双层百叶风口、135型带导流叶片百叶风口、活动金属百叶风口。风口的宽与长之比≤0.125为条缝形风口,执行百叶风口项目,人工乘以系数1.1。
2021-09-23 17:32:21 补充
请教这个定额解释是什么意思? 比如套单层百叶窗口是不是需要人工*1.1?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照计算规则计算吧
2021-09-23 17:32:02
-
符合条件,才可以人工乘1.1
2021-09-23 17:38:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看