小问 2021-09-24 11:18:20 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 1631查看 2回答
关于采暖系统管井内的东西
请教各位老师:
1、这里的分户热量表安装在供水管道上,内置温度传感器的球阀安装在回水管道上,设计说明说这个内置温度传感器的球阀是热量表配套,那是不是代表热量表的价格里面就含这个球阀了,算量的时候不用单独算?
2、设计说明采暖系统最低点还设置泄水阀DN20的,最低点的干管是DN80的,同样这个阀门是直接安装的还是需要一段DN20的管子?(系统图泄水阀所在管道标注DN25的,矛盾否???)
3、管井内立管最高点设置自动排气阀是DN20的,但是立管最高处是DN50的无缝钢管,那DN20的自动排气阀是直接安装在DN50的无缝钢管顶部的吗?还是需要一段DN20的管子来安装这个DN20的自动排气阀?
4、最高点的供水管和回水管还有一段管子上面放的是DN25的冲洗阀,那这段管子就是DN25的?是什么材质?无缝钢管还是焊接钢管?
5、如果最高点和最低点都需要一段管子来安装阀门的话,那这段管子应该是什么材质的呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这里的分户热量表安装在供水管道上,内置温度传感器的球阀安装在回水管道上,设计说明说这个内置温度传感器的球阀是热量表配套,那是不是代表热量表的价格里面就含这个球阀了,算量的时候不用单独算?
答:热量表以组套价 包括球阀 算量 也要计算热量表组 都有什么阀门
2、设计说明采暖系统最低点还设置泄水阀DN20的,最低点的干管是DN80的,同样这个阀门是直接安装的还是需要一段DN20的管子?(系统图泄水阀所在管道标注DN25的,矛盾否???)
答:有矛盾 建议先按20算 提答疑 回复后 再调整也可以
3、管井内立管最高点设置自动排气阀是DN20的,但是立管最高处是DN50的无缝钢管,那DN20的自动排气阀是直接安装在DN50的无缝钢管顶部的吗?还是需要一段DN20的管子来安装这个DN20的自动排气阀?
答:安装变径 需要一段DN20的管子来安装这个DN20的自动排气阀
4、最高点的供水管和回水管还有一段管子上面放的是DN25的冲洗阀,那这段管子就是DN25的?是什么材质?无缝钢管还是焊接钢管?
答:管道材质按设计要求
5、如果最高点和最低点都需要一段管子来安装阀门的话,那这段管子应该是什么材质的呢?
答:管道材质按设计要求
2021-09-24 12:44:17
-
需要单独算
需要20的管子,按系统图来
需要一段管子
管子材质随管道
2021-09-25 17:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看