Via 2021-09-26 15:32:49 | 上海市 安装 | 1764查看 3回答
关于航空障碍灯
这是一栋33层的大高层楼栋,如图为机房层照明平面图,图中航空障碍灯标注为45米标高,是不是可以理解为这个航空障碍灯设置在机房层往下45米的位置,管线过去要再算45米的竖向管和线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是机房层往下45米高的位置,是在距地面45米高的位置设置,需要计算从机房层到距地45米高的立管和电源线
2021-09-26 15:34:39
-
这地方肯定设计错误,应该是航空障碍灯具机房屋面4.5m,或高出女儿墙4.5m。33层的高层建筑,一般高度在100m以上,如果航空障碍灯安装在45m,那还叫航空障碍灯吗
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-09-26 15:38:01
-
具看配电箱的平面图位置,若在屋顶机房层,则从上向下至45米位置。
2021-09-26 15:42:06