自由翱翔 2021-09-26 22:07:01 | 安徽省 安装 | 1050查看 2回答
平面图和系统图中数量不一致,以哪个图为准?谢谢!
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 94841 被赞: 82640
模块,平面图为准。
阀门,系统图为准。
要结合平面图和系统图分析,有条件的情况下,还是问一下设计。
2021-09-27 06:52:52
鲁凤春 专家
答题: 23853 被赞: 4851
系统图一般只是示意,不一定准确,建议两者结合确认模块数量。
2021-09-26 22:39:40
请教老师,输入输出模块是以平面图,还是系统图为准?谢谢!
请教各位老师,应急照明灯具模块是按灯具数量计算的吗?谢谢!
是不是所有的应急照明灯具都要配备模块?还是仅有蓄电功能才安装模块?谢谢!
请教各位专家,如图应急配线,是以系统图还是平面图为准?谢谢!
平面图中应急照明线和疏散照明线是否应各布置一根?
请教各位老师,如图所示,预埋强电进户套管工程量是按长度计算,还是按个数计算?谢谢
请教各位老师,WDZN-BYJ-7*1.5工程量是按1根计算,还是按7根计算?谢