heyajuan86 2009-04-18 11:09:43 | 河南省 其他专业 | 1147查看 3回答
平法标注中次梁加筋的解释
在平法标注中有次梁加筋这个概念,图纸上显示的是每边三根A8的,是在原有箍筋的正常布置下,再另外多加6根吗?那如果说是原有箍筋的间距为100,那么还是再加6根吗?这样间距会不会太小了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注中先输入次梁宽度,在输入次梁加筋6或6A8(如果附加箍筋直径不同时)就可以了,软件自动计算。 次梁加筋是在原来箍筋总量的基础上另加6根,不过问间距。
2009-04-18 11:13:15
-
是的,反正这段加箍筋的位置间距是50mm。
2009-04-18 11:12:40
-
您想的真细! 我的理解,既然是“加”筋,那么,就是在原来箍筋不变的情况下额外增加的箍筋。 至于你说的间距会不会过小的问题,你可看03G101-1 P65页,对于加筋的构造要求。 “在次梁与主梁交接处,主梁箍筋照设。加筋间距为8D”(摘自03G101-1)
2009-04-18 11:17:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看