W 2021-09-27 20:53:06 | 广东省 机电 | 6197查看 2回答
电气平面图与消防电气平面图有什么区别?
图一为电气平面图,图二为消防平面图,它们都在对应的地方有两个照明配电箱(即红框框柱的那两个),问:是主要算其中的一个平面图即可,还是说两个图都需要算上?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都要计算,但是计算的内容不同。
在强电中计算的是配电箱。
在消防电气中要根据系统图看计算的是模块还是别的器具,一般系统图中有显示的
2021-09-27 22:23:06
-
截图一,只有一个强电照明箱(AL-1),即;没有两个照明箱,1与2是你自己标注的,不对。
截图二,计算一个消防接线箱,即可。(到消防系统图上查一下)
首次提交 2021-09-28 06:04:13 最近修改2021-09-28 06:05:39 (修改过1次)