• 在电气设计中应急照明回路往往设计SC是什么道理?

    在电气设计中应急照明回路及弱电预埋管往往设计SC是什么道理? (管在现浇砼内保护层大于30毫米)

    问题补充:在现浇混凝土内SC能不能改PC 应急照明、消防报警线路不可以用PC管代替吗?请专家说出有关规范依据

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    SC表示导线穿钢管敷设,对屏蔽要求高及应急照明、消防报警线路不可以用PC代替,其它的可以和甲方(监理)、设计单位协商。现在工程中常采用的RPE管机械强度比PVC高多了,一般不会出现变形及折断的情况,并且后期穿线也比钢管省劲。

    2009-04-20 13:16:19 

  • SC焊接钢管,如果没有特殊要求可以要求改SC为pc

    2009-04-20 08:11:56 

  • SC表示预埋管材质是钢管。

    2009-04-19 15:09:45 

  • 答:SC--表示水煤气钢管.应急照明回路及弱电预埋管,现浇混凝土内SC不能改为PC管.一般照明回路可以改.但要设计方同意,并出更改通知书.在电气设计中应急照明回路及弱电预埋管往往设计SC是什么道理?答:保证在事故障情况下能安全 运行,比如,火灾情况,PC管显然不能胜任.消防管线更是不允许用PC管,也是这个道理.(管在现浇砼内保护层大于30毫米)

    2009-04-19 15:40:38 

  • 问:在电气设计中应急照明回路及弱电预埋管往往设计SC是什么道理? 答:SC管是钢管。因为在现浇砼结构中,如采用PC(塑料管)容易在施工中受压变形,出现电线可能穿不过去现象。所以在电气设计中应急照明回路及弱电预埋管往往设计SC管; 问:在现浇混凝土内SC能不能改PC? 答:在现浇混凝土内SC管不能改PC管。

    2009-04-19 16:21:05 

  • SC表示预埋钢管,在混凝土内SC不能改为PC.

    2009-04-20 14:41:30 