wxsxd602 2009-04-19 22:43:25 | 江苏省 其他专业 | 1981查看 8回答
请问框架剪力墙结构中框架梁的支座从哪算起,它的一跨表示多少?
框架剪力墙结构:轴线开间4000,两端均为剪力墙,如内有暗柱和无暗柱二种情况的话,请问它的支座在哪里,它一跨有多少,
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以设置剪力墙上的“暗柱”为框架梁支座的,每两个暗柱之间就为一跨。 框架梁两端剪力墙内墙两端均有暗柱,应从剪力墙的哪端算起? 你从剪力墙的哪端来布置框架梁,对计算结果是没有影响的,只有“支座”设置不对才会影响计算结果。
2009-04-19 23:42:32
-
你是问框架梁支座吗? 在框架结构中,框架梁的支座一般都是柱,图纸上怎么标注跨数,你就设置几个噻,
2009-04-19 22:51:39
-
框架梁在剪力墙上应以暗柱或端柱作为支座,剪力墙不能作为梁的支座,一跨有多少应以两支座间的距离为准。
2009-04-19 22:54:07
-
框架剪力墙结构:轴线开间4000,两端均为剪力墙,如内有暗柱和无暗柱二种情况的话,请问它的支座在哪里,它一跨有多少, 回答:有暗柱一般与暗柱为支座,如果没有以墙为支座
2009-04-20 00:52:19
-
框架剪力墙结构:轴线开间4000,两端均为剪力墙,如内有暗柱和无暗柱二种情况的话,请问它的支座在哪里,它一跨有多少, 答:有AZ的,支座为AZ,没有AZ的,支座为剪力墙; 它一跨有多少, 答:一跨,依轴线还是4000的啦! 请多看一些建筑方面的书吧!祝你成功!
2009-04-20 06:54:21
-
从暗柱最边缘,不能拉入剪力墙,只有梁的纵筋锚固进去
2009-04-20 07:49:54
-
暗柱不是柱、只是剪力墙的一种表达形式,所以梁的净跨度应从两端剪力墙的边缘开始算起,锚固也是从边缘算起。
2009-04-20 09:00:40
-
跨数的多少依暗柱的多少而定,但开间4仍为4000
2009-04-20 08:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看