大白 2021-10-01 09:45:14 | 广东省 土建计价软件GCCP | 2377查看 3回答
首层柱支模高度(广东10定额)
如图:为框架结构的简易立面图,某设计图纸标明,室内标高:0.00m,室外标高:-0.3m;层高3.6m,基础/承台顶标高:-1.3m。基础梁顶标高:-0.1。
请问:1、在套首层柱模板定额时,定额(广东10定额)有注明”支模高度指楼层高度“,那这里柱的实际支模高度是3.6m?如果是3.6m,那从0.00~-1.3m标高处这部分柱的模板该如何处理?
2、首层的梁、板是支模高度也是同首层柱支模高度的计算方法吗?
希望广东地区的专家或者了解广东定额的专家给个指点。
2021-10-01 10:25:30 补充
2021-10-01 10:50:52 补充
楼层表
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、在套首层柱模板定额时,定额(广东10定额)有注明”支模高度指楼层高度“,那这里柱的实际支模高度是3.6m?【按首层层高设置,假设首层层高是3.6的,按3.6高度设置】如果是3.6m,那从0.00~-1.3m标高处这部分柱的模板该如何处理?【正负零至基础顶段的也是按3.6内设置】
2、首层的梁、板是支模高度也是同首层柱支模高度的计算方法吗?【一样是按楼层相应高度设置】
首次提交 2021-10-01 10:23:07 最近修改2021-10-01 10:28:00 (修改过1次)
-
不是,楼层高度也可以指的是结构标高,也就是是应该按3.7m算,基础层也是一样,从-1.3m到-0.1m
梁和板就没有这个问题了,
2021-10-01 09:54:10
-
支模高度指楼层高度,楼层高度是指层高,适用任何楼层。
以上依据粤标定函〔2020〕232号
2021-10-01 09:54:47