在路上 2021-10-05 20:47:04 | 山东省 安装 | 418查看 2回答
各位老师好,请问这里是上下喷头吗?
层高4.2米,有4个防火分区,3个防火分区吊顶3.3米,一个大的防火分区吊顶3.6米,设计说明要求如下
问题:1按系统图所显示,是不是只有直立喷头,直立喷头是不是用于无吊顶房间?所以系统图错了是吗?
2吊顶和顶板空间高度为4.2-3.3=0.9 4.2-3.6=0.6 2种高度,是不是0.9高度的地方需要上下喷头,0.6的地方只需要下喷头即可?还是有其它可能 ~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三个分区的吊顶净空高度0.9m的地方,需要安装上下喷头;
一个分区的吊顶净空高度0.6m的地方,只需要安装下喷头即可。
首次提交 2021-10-06 05:09:16 最近修改2021-10-06 05:09:48 (修改过1次)
-
看吊顶高度,图纸没错
2021-10-06 08:23:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看