变截面柱的钢筋计算筋
如下截图,600*600柱子配筋为全部纵筋12b25,上柱变截面500*500配筋为全部纵筋8b20.截图的两种形式在软件里如何输入钢筋信息,两种形式的变截面柱应各自弯折几根?应如何锚固?请教各位。(节点处梁高度为500)问题补充:请各位就以上问题做具体的答复,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是可以处理的; 2、上面的柱在上一层建立,修改其标高到本层; 3、本层的柱纵筋按*12B25的格式输入; 4、上层柱钢筋在下层柱进行锚固; 5、也可以留插筋。 通过上下柱的钢筋在柱截面的分配情况,确定哪个弯折,哪个和上面进行拱接。
2009-04-20 17:58:10
-
这个问题我也遇到,问了千赢官网首页登录入口公司,答复:现在还不能用软件自动解决,只能锁定构件,按图集要求进行设置!
2009-04-20 17:18:02
-
在每层的柱属性里各自输入相应的数值就可以,软件会自动识别的,偏轴可以在属性里修改的
2009-04-20 17:18:45
-
各层输入各层的柱子截面尺寸,纵筋也按各层中的数据输入,软件会自动计算的。 对齐的问题要对照图纸,矣轴线为准则,看各层的据轴线距离设置。
2009-04-20 17:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看