短肢剪力墙长如果小于4倍墙厚按柱来计算,是否可并入与之相接的柱来计算?
当一个700乘700的框架柱旁边与之相接的有一个短肢剪力墙,长度为500,厚度为300,按定额来说,这个短肢墙要按柱来算(L小于4倍墙厚为柱),但是,这个短肢墙如果按柱来算,是单独计算,还是和与之相接的框架柱合并计算?我目前是分开计算的!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当一个700乘700的框架柱旁边与之相接的有一个短肢剪力墙,长度为500,厚度为300,按定额来说,这个短肢墙要按柱来算(L小于4倍墙厚为柱),但是,这个短肢墙如果按柱来算,是单独计算,还是和与之相接的框架柱合并计算?我目前是分开计算的! 回答:应该是短肢剪力墙的长宽比小于1:4(就是最长边与短边之比小于1:4),就要套异形柱定额,并且要单独计算,因为与之相连的柱是矩形柱,套框架柱定额,规格不一样,当然要单独计算
2009-04-21 08:24:57
-
这个短肢墙如果按柱来算,应该和框架柱合并计算
2009-04-21 05:26:41
-
应单独计算。因为,真的框架柱只是700*700的截面,而500*300的短肢剪力墙只是按定额规定按柱计算。但不是柱。我是这么认真的。
2009-04-21 06:21:36
-
框架柱、短肢剪力墙应分开计算。
2009-04-21 06:27:37
-
应该按框架柱计算
2009-04-21 07:46:51
-
还是应该分开来进行计算,按周长1.2m以内、周长1.8m以内和周长1.8m以外来进行套定额。
2009-04-21 07:43:21
-
你就是按着柱来计算就可以了 定额的时候就是套柱就可以了 你说的并入就是定额的话就是对的
2009-04-21 08:00:23
-
单独计算与分开计算没有区别的啊。模板是按接触面积计算嘛。
2009-04-21 08:49:35