小李 2021-10-09 13:57:23 | 浙江省 土建招投标计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 7960查看 1回答
屋面做法如下,哪些需要套定额,套哪个定额
1.50厚C30细石防水混凝土刚性层随捣随抹光,4-6米伸缩缝 2.土布隔离层 3.挤塑聚苯板B1级(倒置式屋面,设计厚度60,施工厚度75) 4.1.5厚PU防水镀膜层,上4厚SBS卷材防水层一道 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.泡沫混凝土找坡,坡度2%(最薄处30厚) 7.120厚现浇混凝土屋面板(防水混凝土,抗渗等级大于0.6Mpa)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.50厚C30细石防水混凝土刚性层随捣随抹光,4-6米伸缩缝
套用细石混凝土找平层定额子目和伸缩缝定额子目。
2.土布隔离层
可以参考干铺卷材定额子目
3.挤塑聚苯板B1级(倒置式屋面,设计厚度60,施工厚度75)
套用屋面保温层定额子目。
4.1.5厚PU防水镀膜层,上4厚SBS卷材防水层一道
套用卷材防水定额子目。
5.20厚1:3水泥砂浆找平层
套用水泥砂浆找平层定额子目。
6.泡沫混凝土找坡,坡度2%(最薄处30厚)
套用混凝土垫层定额子目,换算混凝土主材为泡沫混凝土。
7.120厚现浇混凝土屋面板(防水混凝土,抗渗等级大于0.6Mpa)
在结构中计算 。