• 框架梁底部钢筋

    梁的通长钢筋为梁上部的通长钢筋,梁的下部钢筋一般每跨都伸如该跨支座锚固,就是遇支座要锚固。而软件在梁的属性编辑的下部通长筋不管梁有几跨,都是按通长计算,必须在原位标注里面输入才能正确计算,这样就浪费了大量的时间,也跟我们的通常理解不一样,请哪位老师给予解释一下!!!!(注:我用过的其他软件都能计算)

    问题补充:我在把问题详细的描述一下,如果当梁只有集中标注的时候,软件计算时不管梁有几跨,底部钢筋都是按通长计算的,而手工计算是按每跨计算锚固来计算的,所以软件计算是少计算了中间支座的锚固。请问一下各位专家,梁集中标注底部钢筋按通长计算图集上哪里能找到依据,如果没有,请将软件这个错误进行改正,以免让用户计算时产生误解和错误。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的低筋在图纸中如果在集中标注中标出了,那麽低筋就是通长的,如果在集中标注中没有标注,而在原位标注中标注,低筋就是在支座处进行锚固。软件就是这样进行处理的。你可以查看一下03G101-1图集的第23页-16页,特别是26页上面写的很清楚

    2009-04-21 19:41:03 

  • 梁底部钢筋是可以通长设置的,用焊接连接,如果你非要按没跨断开也可以,那你就把该梁从没个支座处打断,这样下部钢筋就会伸入支座锚固了

    2009-04-21 13:40:44 

  • 我也来说两句:你如果经常在施工现在就不难理解这个问题了,梁钢筋集中标注 是通长筋是图集说明里提到的,具体施工中通长筋是在梁中可以有接头的只要错开加密区就行他不一定在支座锚固、有时根据计算和轴距配筋市场定型钢筋正好能够错开加密区,所以软件和图集把它认为通长。你在施工中看到的大多数人把通长筋在支座锚固是配料和现场绑扎人员便于施工操作和向作业场地运输所为。

    2009-04-23 22:26:27 

  • 你去仔细看平法图籍,就知道是对是错了。在看看施工规范。

    2009-04-21 11:01:17 

  • 无论是什么软件都是按03G101等图籍和规范的规则编制的。按软件操作规程认真作,计算结果是一样的。

    2009-04-21 11:05:40 

  • 无论是什么软件都是按03G101图籍和规范的规则编制的。你去仔细看看施工规范。

    2009-04-21 11:11:05 

  • 这和设计要求与输入有很大的关系,设计在每跨都有标注钢筋信息,那它就是与你要计算是一样的,如果只标注在集中标注,那它就是通长钢筋了。

    2009-04-21 11:46:26 

  • 搞清楚哪些是构件本体构造,哪些是节点构造,这是第一步。首先判断谁是主体构件,谁是关联构件;再判断是不是互为主体或互为关联构件。条基两个基础梁相交叉,他们两个互为主体,不要认为谁往谁那锚,它都是个连接问题,不是一个锚固问题。如果有次梁,有基础次梁,就是说,基础次梁以基础主梁为支座,主梁是节点主体,条形基础里面,出现基础次梁的次数不太多。筏形基础里面才出现较多。筏基里面两基梁交叉,如没有柱,这时会有主次梁。条基底下带有基础底板,梁互为主体,基础底板也是互为主体。这里提一个概念,封闭配筋和非封闭配筋的概念。比如说构件四个面(严格讲六个面),每个面进去都有钢筋的话,这就是封闭形配筋,但是有些结构构件,它是非封闭配筋。比如独立基础,它在基础底板配了一层钢筋网,顶部没配,属非封闭配筋。当构件只是一个方向受力时,可以采用非封闭配筋。条形基础梁里面,互要交叉互为主体时,主要控制纵向钢筋互相穿越,纵筋不存在谁往谁锚,互为主体时,箍筋可以任选一向贯通。比如井字梁,两方向交叉,任一向贯通布箍筋都可,另一方向离构件边50开始布。