FZ 2021-10-09 17:02:42 | 安徽省 预算审核土建算量GCL2013土建计量GTJ | 472查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 168501 被赞: 161714
±0以下超过3.6m,梁板柱需计算超高模板面积
2021-10-09 17:07:57
未超过3.6m,为何会计算超高模板面积
请问层高未超过3.6m,为何软件会计算超高模板面积,是计算设置中哪里填的不对吗?
一层层高3.6m,屋面层高2.4m,需计算超高模板吗?
边柱、梁的临空面要不要计算超高模板 层高不足3.6m
图2这样的梁在部分梁跨无下层楼板的 超高模板改如何计算(分开计算还是全部以梁无下部楼层板的高度计算)
超高模板问题
我的地下室地面标高是-0.13,首层顶标高是3.67,层高即为3.8,为什么计算不了梁、柱和板的超高模板,其他设置都正确啊。问题补充:我只要超过3.6m的部分就全部计算超高,没有0.5和0.6分档之分,现在该怎么设置。最好截个图,谢谢
墙柱梁板超高模板工程量的问题
图形算量2008中,墙柱梁板的模板超高工程量怎么设置,为什么我设置好后,没有工程量。另外,安徽2000定额中的模板超高工程量是指墙柱梁板的整体量,并不是超过3.6m部分的量,软件如何设置?如果是复式结构,中间有夹层,部分构件超高,软件能不能,算出正确的量?