w 2021-10-10 10:35:17 | 湖南省 安装 | 1732查看 3回答
关于安装中照明工程配管配线的工程量计算问题
问题一:请问老师,如下图一,安装工程中的紫外线灯在定额中是考虑了其导线预留长度的,所以在计算时是否只计算标注1的长度即可?
问题二:既然紫外线灯定额中已经考虑了其导线预留长度,那这种直接延伸过去,穿多个紫外线灯的导线,是否其导线工程量会偏大,这种情况应该如何处理?
辛苦老师解答,谢谢老师!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一,安装工程中的紫外线灯在定额中是考虑了其导线预留长度的,所以在计算时只计算标注1的长度即可。
问题二:既然紫外线灯定额中已经考虑了其导线预留长度,那这种直接延伸过去,穿多个紫外线灯的导线,其导线工程量不会偏大,应该这样计算。
2021-10-10 10:38:57
-
按3543 灯的中心点计算
各种构件 都算到中心点,因为图例大小或实际物体都有太小之分,都算到中心点还是比较合理的
首次提交 2021-10-10 10:38:02 最近修改2021-10-10 10:39:08 (修改过1次)
-
安装工程中的紫外线灯在定额中是考虑了其导线预留长度的,所以在计算时是 只计算标注1的长度即可 。
既然紫外线灯定额中已经考虑了其导线预留长度,那这种直接延伸过去,穿多个紫外线灯的导线,不会使导线工程量 偏大 。
2021-10-10 10:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看