• 剪力墙纵筋

    剪力墙属性中的纵筋构造处是设成设置插筋还是设成纵筋锚固呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙属性中的纵筋构造处是设成设置插筋还是设成纵筋锚固呢 答:设置插筋和纵筋锚固结果是一样的!设置插筋:是把插筋单独列了出来!而纵筋锚固:是把插筋和竖向钢筋连为整体!如下图: 插筋是:墙构件在梁上或基础上生根时才会计算!就是墙下无墙构件时才有插筋!你可以在试试看!!!!

    2009-04-21 15:42:28 

  • 1、一般是设置插筋; 2、在插筋和楼层的钢筋一起连通计算的时候,这时用纵筋锚固。 在-1层的纵筋按*12B25格式进行输入,这样在首层按插筋进行设置,汇总计算后,在首层的布筋分析中进行查看。 在布筋分析中,首层的插筋可以显示的。

    2009-04-21 14:36:00 

  • 一般设置插筋

    2009-04-21 14:38:20 

  • 剪力墙属性中的纵筋构造处如果是首层或地下室层设成设置插筋其它层设成纵筋锚固。

    2009-04-21 14:39:08 

  • 施工规范没有明确规定,根据工程情况确定施工工艺,如果仅一层且层高不高,钢筋可以直立,施工不用搭接时,预留插筋则改为纵筋锚固,(如:2米高的水池,3米高的地下车库,2.2米以内的架空层等工程,钢筋级别在12以上时,不用搭接)。如果基础很深,层高又高施工不便,必须采用搭接施工时需设置成设置插筋。一般工程都需插筋。

    2009-04-21 15:15:58 

  • 一般设置插筋,当它下层无墙时,自动设置插筋,有墙时自动设置搭接或机械连接

    2009-04-21 15:33:43 