74****@qq.com 2009-05-05 21:53:17 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1124查看 11回答
首层柱的箍筋根数是怎样计算的?是1/3Hn加密 1/6Hn加密吗 怎么和手算不一样啊
None
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你比较出来不一样,是因为软件的算法与手工不一样,虽然最终的结果是一样的。因为我曾就这个问题专门咨询过千赢官网首页登录入口技术服务人员。你虽然结合基础层和基础层上的那一层一起来看。
2009-05-06 15:22:54
-
首层柱的箍筋根数是按1/3Hn加密和 1/6Hn加密,并且加上柱子在基础层的箍筋。
2009-05-06 14:29:46
-
1/3加密,在加上基础层的箍筋。
2009-05-05 22:06:14
-
你可以参照03G101图集中的第36页,如图
2009-05-05 22:10:48
-
首层柱的箍筋根数是1/3Hn加密,03G101图集有
2009-05-05 22:15:09
-
首层箍筋根数=(上下各1/6+搭接处+节点)加密+非加密区+1
2009-05-05 23:02:33
-
首层柱的箍筋根数是怎样计算的?是1/3Hn加密 1/6Hn加密吗 怎么和手算不一样啊最好是参考一下101图集
2009-05-06 07:07:05
-
首层柱的箍筋根数是1/3Hn加密,看03G101图集说得很清楚的。
2009-05-06 00:15:14
-
03图集上说的很清楚
2009-05-06 08:40:25
-
你应该看设计院在说明上选用规范或有没有突别规定再根据图集上的对照看试否不一样。 如果你是用软件对照就要看你是否输入基础钢筋信息,你在汇总计算后可以查看图元钢筋计算式看他多在什么地方。 软件计算首层是向基础计算一个加密区的。
2009-05-06 09:07:05
-
首层是1/3Hn 03G101图集p36
2009-05-06 09:51:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看