xiumei868 2009-05-06 09:47:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3269查看 10回答
连梁是和暗柱一样是剪力墙的一部分吗,
问题补充:2段剪力墙之间有一段1.5长的连梁,看建筑图此部位是砌块墙,那麽我在钢筋中,此部位我怎么处理,我主要想知道此部位的连梁的侧面纵筋是应该在属性中输入剪力墙的水平钢筋,结果是1.5+2*锚固,还是在此部位画剪力墙开洞,二者结果不一样,应该哪种正确
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:连梁是和暗柱一样是剪力墙的一部分,请理解以下对连梁和暗梁、 暗柱的解释 剪力墙的连梁一般都是由于开洞形成的,属于连接整片剪力墙用的。而暗梁属于边缘约束构件,仅仅属于约束边缘。 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中?,连接墙肢与墙肢?,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大?,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点 暗梁只是构造措施。剪力墙结构中的剪力墙在楼层处是不需设暗梁的,框剪结构的剪力墙在楼层处可设暗梁,规范规定配筋只要满足框架梁的最小配筋率即可。 暗柱、端柱是剪力墙中的柱,一般情况下有两种,一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱,你可以这样理解,简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,暗柱指布置于剪力墙中柱宽等于剪力墙厚的柱,一般在外观看不出,如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析 在此部位画剪力墙开洞处理,请参考执行。
2009-05-06 10:09:02
-
在钢筋里面,你可以按一块墙来布置,连梁下布洞口,洞口上布置连梁; 也可以按两块墙来布置,按标高布置连梁。 在算量里面,你按一块墙来布置,连梁下布洞口即可。
2009-05-06 10:01:32
-
在图形算量时是把连系梁看成剪力墙的,在剪力墙上布置墙洞,算钢筋时要按非框架梁定义,它的施工工艺就是梁的操作过程,剪力墙只能画到暗柱边,不可以把连梁定义成剪力墙的
2009-05-06 10:21:47
-
在图形里暗柱和连梁的混凝土量是含在剪力墙里的 但是钢筋则不是 我个人认为你还是按照连梁计算钢筋量
2009-05-06 15:01:42
-
应该说连梁和暗柱一样都是剪力墙里的一部分。也就是说在8.0图形里他们是含在剪力墙中的,可以不画。在10.0里他们是剪力墙的加强带,必须逐一画上,输入钢筋信息,计算钢筋量。
2009-05-06 11:47:44
-
连梁的侧筋两种方法都可以的,侧筋肯定是剪力墙的水平筋,只是看你愿不愿意画洞口了,我从来不画洞口的,哈哈
2009-05-08 14:53:42
-
是的,连梁和暗柱还有剪力墙都套的是剪力墙那一项
2009-05-06 09:49:00
-
只要是在剪力墙洞口上的连梁就是剪力墙的一部分,套剪力墙的相应定额子目 这个我个人认为应该是按梁来处理
2009-05-06 09:49:10
-
暗柱是剪力墙的一部分,连梁不是。
2009-05-06 09:53:32
-
此部分是砌块墙,连梁也是墙的定额子目,钢筋也要按连梁定义布置。
2009-05-06 09:54:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看