on****@163.com 2009-05-06 10:15:01 | 山东省 其他专业 | 572查看 1回答
怪,这KL的构造筋搭接怎么算的这么多?
如图所示框架梁,在搭接设置里KL连接形式设置为默认,即圆12为绑扎,其余钢筋定尺长度设置为9M。钢筋汇总计算后发现KL的构造筋圆12的搭接算了540根,而其它钢筋的搭接数量软件算的没问题。该构造筋长26.86M,单根钢筋重量(手算)=(26.86+15D*3)*0.8878176KG/M=24.326KG。 我觉得挺奇怪的,软件的搭接数量算了540根,但是钢筋的重量却和我手算的完全吻合,这是咋整的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的计算设置输入错了,9m应当输入9000,你可能我输入为9了吧,再看看。 哈哈,搭接是长540mm,不是540根。 你按钢筋的理论重量计算一下就明白了,单重24.326kg,总长24.326/(26860+540)*1000=0.8878,钢筋时12mm的吧 是计算了三个搭接。
2009-05-06 10:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看