蓝衬衫 2021-10-13 10:12:18 | 湖南省 安装安装算量GQI | 486查看 2回答
室外电缆分线可以在地下进行吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
yylwuhan 黄金专家
答题: 12321 被赞: 3937
需要设置分线盒或分线箱
2021-10-13 10:15:31
哈哈 专家
答题: 37646 被赞: 4980
可以,对于接头有特殊要求
2021-10-13 10:15:35
电缆导管选择起点在跨层时不优先走最短路径
线缆在一层,配电箱在地下一层。电缆导管选择起点在跨层时不优先走最短路径。建议在生成线缆时走最短路径。2022-09-09 20:56:53 补充2.能否设置开关,像地图导航一样提示几条回路长短信息供用户选择3.有多条路径选择时,需要一节节选择蓝色桥架直到电缆导管位置,这样太麻烦了。4.是否可以临时关闭因桥架变动时
求教各种规格桥架【支架间距】取值规范
在国家标准图集《22D701-3电缆桥架安装》中,对于桥架支架的间距只有一句话:“电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5m~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m,”可是,什么时候按1.5m什么时候按3m呢?是不是又可以按2m呢?感觉说得不清不楚。而且,100*50 / 200*100 / 300*150 / 400*200等等这些规格的桥架,又如何分别取支架间距的数值呢?难道所有规格的桥架支架都按同一个数值的间距布置吗?请各位专家赐教确定支架间距数值的方法,以及相应定值的依据。如有可直接依据的规范,烦请发送至5927231@qq.com如果能详细指点一下参照规范文件的哪一页,那就不胜感激了!