zh****@126.com 2009-05-06 16:44:55 | 湖北省 其他专业 | 2031查看 2回答
请高手指点:现在知道总功率为450KW,怎样计算选用的电缆的大小?计算公式是怎样的?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三相平衡负载有功功率公式:P=√3UIcos? P=450000W U=380V cos?=0.75 (感性负载的功率因数0.60-0.75之间) I=912A 根据电流选择电缆截面,电缆根据敷设在空气中或土壤中安全载流量是不同的。 我查到四芯铜芯电缆300mm2在空气中敷设安全载流量是477A,没查到更大截面的电缆。 在计算中,你是不是把所有的负载功率全加到一起了,这样算是不妥的,它们各需要乘以一个小于1的需要系数,因为它们不可能同时工作。 如果想更深入一步了解,应学习一下正弦交流电的基础知识,否则是弄不明白的。
2009-05-06 20:11:04
-
450KVA要通过一根电缆,380V是实现不了的,同志,你是高压电专业的吧!
2009-05-09 10:29:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看