• 工业管道算量

    标高垂直新手学造价,有题不解,还望有大神能帮忙解答下。



    1,这里低压碳钢管D219×6算量中的(1.5+0.3+0.3)中两个0.3应该是这两根管竖着那部分的穿墙量,那1.5是什么?

    2,中压碳钢管D89×6中有个(4.7-1.5)×2,这里油泵和D89×6钢管都是在标高-4.7的地方,为什么还要算垂直部分;另外

    0.3+2.4+0.85+1.2是指哪一段?


    3,D159×8.5这段的算量我就都看不懂了。


    二造启蒙中,完全靠自学,所以很多东西懵懵懂懂,还望有人能不吝赐教,谢谢



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 出外墙皮1.5米

    2. 是的 

    3. 减的有些是垂直的距离  首算水平的 再算垂直的  再考虑一下预留 

    2021-10-14 17:21:04 