。 2021-10-15 08:41:29 | 江西省 安装 | 1774查看 3回答
消防水泵的接线盒图例问题
几个问题:第一张图里我圈的这个地库的消防泵房还有生活泵房需要套工业管道和工业阀门定额?单独在GCCP中列一个分部吗?第二张图里面的我圈的那种2个圆圈在一起的是什么图例?12个这个2个圆圈在一起的图例是啥?图例旁边的绿色正方形,中间2个圆圈的又是啥?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,水泵房用工业管道阀门,
2,是消防喷淋的湿式报警阀
2021-10-15 08:49:21
-
绿色正方形-消防泵
2021-10-15 09:12:39
-
泵房按工业管道,湿式报警阀
2021-10-15 09:18:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看