阿咪子 2009-05-06 21:20:08 | 重庆市 其他专业 | 1163查看 8回答
现场有一个关于水表井的签证,我这样写合理不,在以后结算中能算到钱不
签证事实机内容简述: 应业主要求,由我项目部对D-4地块临时施工用水表井进行施工,此项需现场签证。 签证内容及工程量: 1.对《水表井平面位置图》中所示建筑物做场地平整,其工程量为58.56M2 2.挖水表井基坑,其基坑土质均为松次坚石,其工程量为98.94M3.根据现场情况,采用人工平基,人工运土方,运距为200米。 3.M5水泥砂浆砌砖墙,其工程量为8.32M3 4.C25砼井底按C25垫层砼施工,其工程量为4.39M3 5.C25圈梁的砼用量为1.33M3,钢筋用量为0.123T 6.用水泥砂浆对墙两侧做一般抹灰,其工程量为80.46M2 7.1#2#蝶阀井间用φ110的PVC管做连接,长度为6米 8.采用人工回填夯实,其工程量为58.13M3
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳写的不错. 平整场地按北京01定额规定:平整场地是按建筑物首层面积或构筑物基础底面积为计算基数乘相应系数;水表井如果设计在建筑物或构筑物之内不应在单独计算其平整场地。水表井如果单独出现;或虽在建筑物(构筑物中)但大于建筑物首层面积或构筑物基础底面积时,其超出部分可参照构筑物的计算原则计算其平整场地。
2009-05-06 23:03:56
-
可以呀,不错
2009-05-06 21:25:38
-
正常情况下,构筑物不计取场地平整费用。
2009-05-06 21:26:09
-
写的够详细的,不过太明确啦,会导致甲方认为你的工程量太多,能够包含的可以尽量简化,实际算时还能算上
2009-05-06 21:36:30
-
很好,学习了。 不过上楼的前辈说得很有道理,应该不那么详细,不要吓住甲方了。
2009-05-06 21:41:55
-
够细,是否应考虑脚手架。
2009-05-06 22:10:36
-
不错,不过太详细了。只要说过的包含就行,灵活。有发挥空间。
2009-05-06 23:09:48
-
正常情况下,构筑物不计取场地平整费用。第2楼的说的对,而且说这么多,还不如画个图来的好,图中表示清楚即可以了!
2009-05-06 23:17:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看