哈哈哈 2021-10-16 09:47:03 | 广东省 土建计量GTJ | 6466查看 3回答
承台侧面钢筋根数计算的问题
承台高800,上下保护层厚度分别为70,100。侧面箍筋信息为c10@200,手算侧面箍筋钢筋数量为(800-70-100)/200向上取整为4根,为什么软件只算了两根呢?请各位前辈帮忙解答,感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算为3挡,上下以引诱钢筋了,所以只需要中间的两根
2021-10-16 09:48:53
-
一般是(高-保护层*两边)/间距(四舍五入)-1
2021-10-16 09:49:31
-
刚试画是3根【桩顶上底筋是100,建议查看看看】
2021-10-16 10:18:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看