    承台高800,上下保护层厚度分别为70,100。侧面箍筋信息为c10@200,手算侧面箍筋钢筋数量为(800-70-100)/200向上取整为4根,为什么软件只算了两根呢?请各位前辈帮忙解答,感谢

    手算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算为3挡,上下以引诱钢筋了,所以只需要中间的两根

    2021-10-16 09:48:53 

  • 一般是(高-保护层*两边)/间距(四舍五入)-1

    2021-10-16 09:49:31 

  • 刚试画是3根【桩顶上底筋是100,建议查看看看】保护层答疑解惑

    2021-10-16 10:18:26 