张林和 2009-05-07 21:24:28 | 山西省 其他专业 | 1383查看 15回答
GGJ10.0钢筋算量中主梁与次梁交叉处主梁上的加密箍筋怎样标注
GGJ10.0钢筋算量中主梁与次梁交叉处主梁上的加密箍筋怎样标注
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注或表格输入直接输入就可以
2009-05-14 09:19:27
-
在梁平法表格中输,详图:
2009-05-07 21:30:32
-
只要在定义构件的时候,主梁的类别设为“楼层框架梁”,次梁的类别设为“非框架梁”即可,软件自动按照图集计算箍筋。 主次梁交叉处的加密箍筋可以在“属性编辑”的“其它箍筋”中输入。
2009-05-07 21:31:45
-
楼上说的是一种办法,但是依照楼上的办法,软件算量的时候,会把梁拉筋忽略,得手动填上梁的拉筋,这只是个人的经验,请高人出来指教,谢谢,大家一起学习
2009-05-07 21:54:12
-
应该按圣诞老人的方法去做,首先在定义构件时反框架梁定义为楼层框架梁,把非框架定义为非框架梁,在绘制好的图中,点选需要编辑的框架梁选提取梁跨,然后进入梁平法表格中输入梁两侧增加箍筋数量或吊筋数量,一般图纸上标注数据直接输入即可,吊筋也是在此输入。
2009-05-07 21:57:33
-
在工程设置里点击框架柱,里面有次梁加筋改为加筋个数就行了
2009-05-07 22:15:19
-
在计算设置里面输入数量,前提的把全部主次梁画完,进行原位标注
2009-05-07 22:24:45
-
对的,我一直在研究有简单的方法没,但是还是没找到 只有在原位标注最后面解决
2009-05-07 22:25:40
-
首先按“火鸟”设置好,“圣诞老人”的“原位标注或梁平法表格”就会反映出来。
2009-05-07 22:31:31
-
在梁的原位标注里,输入次梁宽度,在在后面的次梁加筋里输入即可,有吊筋的也可以在掉进里面输入钢筋,如2b14,软件会自动算量的!还有,同一名称的梁,次梁加筋不会被复制,要每一跨都得填写的
2009-05-07 22:52:39
-
加密箍筋在主梁的原位标注下方的表格里输入。
2009-05-08 12:52:44
-
一般都安默认的来 ,你放心 少也少不了哪去
2009-05-08 00:45:11
-
GGJ10.0钢筋算量中主梁与次梁交叉处主梁上的加密箍筋怎样标注?在平法表内标注
2009-05-08 05:40:53
-
支持GXZ的做法!
2009-05-08 08:18:33
-
简要的讲,将框架梁定义为楼层框架梁,非框架定义为非框架梁,在绘制好时,点选需要编辑的框架梁选提取梁跨,然后进入梁平法表格中输入梁两侧增加箍筋数量或吊筋数量。
2009-05-10 13:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看