✨能能 2021-10-20 10:55:50 | 海南省 安装 | 915查看 4回答
关于弱电
1、这算一个信息插座还是两个信息插座?
2、套网络系统调试的“网络调试 100个信息点以下”的子目合理吗?如果合理,系统个数又是怎么算的呢?
3、计算配线的时候可以用SYV75-5的电线吗?
2021-10-20 11:08:04 补充
补1、有一种说法:TO是网络插座,TP是电话插座,可以都归为信息插座,这种说法合理吗?
2、图纸没有关于网络信息点的说明,可以根据网络插座面板计算吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这算一个信息插座还是两个信息插座?
答:一个信息插座,一个电话插座
2、套网络系统调试的“网络调试 100个信息点以下”的子目合理吗?如果合理,系统个数又是怎么算的呢?
答:看你的图纸有多少信息点 再看一下定额相关说明是否计算
3、计算配线的时候可以用SYV75-5的电线吗?
答:不可以 按图纸设计的线型计入 UTP-6 应该是超六类网络线
2021-10-20 11:01:08
-
1、一个信息插座,一个电话插座
2、TO是网络插座,TP是电话插座,可以都归为信息插座
3、可以根据网络插座面板计算
首次提交 2021-10-20 10:56:54 最近修改2021-10-20 11:09:59 (修改过2次)
-
一个电话插座一个信息插座,用UTP6的线
2021-10-20 10:58:52
-
1、这算一个信息插座还是两个信息插座?
一个
2、套网络系统调试的“网络调试 100个信息点以下”的子目合理吗?如果合理,系统个数又是怎么算的呢?
网络调试就是按点数计的,整个建筑为一个系统
3、计算配线的时候可以用SYV75-5的电线吗?
图中都是6类网线,不能用同轴。
TP不能算信息插座。信息点按面板数计
首次提交 2021-10-20 10:58:52 最近修改2021-10-20 11:25:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看