• 配电箱:想问系统图接写了WC/WS沿墙走,没有写CC,是不是没有竖向管?

    配电箱

    竖向

    是不是水平拉一条线??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • WC,墙暗配,不能没有垂直

    首次提交 2021-10-21 13:35:02  最近修改2021-10-21 13:35:26 (修改过1次)

  • 有竖向管

    2021-10-21 13:35:40 

  • 图纸上敷设方式CC一般都是沿顶面沿墙暗敷、WC一般是沿地面沿墙暗敷