幸曾东 2021-10-21 14:32:55 | 重庆市 安装预算安装算量GQI | 641查看 3回答
安装计量消防水中喷淋提量时水平管转弯时 应该是DN25,但是喷淋提量设别为其他管
箭头指的那个位置按图纸来说应该是25管啊,软件识别为32管了,喷淋提量的时候有时候方法能快速改过来吗?每个房间都识别这样去了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
识别只是辅导作用,识别完后一定要检查一遍,不对的地方修改就好了,识别的时候双击标注也可以更改管径
2021-10-21 14:35:00
-
此段软件识别没错,图纸也没有错误,是你理解错误,那一段就是DN32的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-10-21 14:38:29
-
二个喷头应该是32的
2021-10-21 15:09:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看