软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
沉默学习无法自拔 2021-10-21 16:16:52 | 江苏省 土建 | 577查看 1回答
最底下一列是箍筋/拉筋
前面一个圈出来的是箍筋c8-200,拉筋c6-200;后面一个圈是啥意思?拉筋c10-100吗?还是箍筋和拉筋都是c8/c10-100间隔布置?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
exsi 专家
答题: 4961 被赞: 1382
间隔布置
2021-10-21 16:38:54
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
剪力墙水平钢筋C8-200,图纸是不是当剪力墙与暗柱的箍筋重叠交错的时候用剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,如右图。
剪力墙水平筋代暗柱箍筋,墙水平筋少问题
剪力墙水平筋代暗柱箍筋。剪力墙水平筋层高2.9m间距200mm,一共16道。但是暗柱箍筋数量比剪力墙多一半,怎么改
墙水平筋伸入约束边缘暗柱箍筋如何设置?
暗柱与剪力墙箍筋布置
请教各位老师,暗柱箍筋布置A+B,是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋吗,剪力墙水平钢筋是C8@200,而暗柱的箍筋是C10@200,况且如果要是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋,那么暗柱相应位置的箍筋应该是C10@200才对,下图的示意是不是意思是暗柱的箍筋是正常布置,与剪力墙水平方向交接的位置交错布置?请专家答复一下。2022-09-08 14:25:28 补充暗柱的箍筋是C10@1002022-09-08 14:31:41 补充2022-09-08 14:32:33 补充请教专家是哪一种?如果是第一张那么暗柱箍筋间距就成了200了
剪力墙水平筋替代暗柱箍筋
图示暗柱箍筋识别柱大样后,要不要再删掉?(因为墙身水平筋替代箍筋)。要是删掉里面拉钩怎么设置?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-02
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看