无宇伦比Fantasy 2021-10-22 16:37:44 | 广东省 安装机电预算 | 1044查看 2回答
15层以上设置均压环,那15层以下的这些电井、电梯井的接地端子板,就近接引下线?
15层以下的这些电井、电梯井的接地端子板,应该就近接入引下线吧?这段线是需要单独计算,计取主材,还是直接利用建筑钢筋做连接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、15层以下的这些电井、电梯井的接地端子板,就近接入引下线
2、这段线是需要单独计算,直接利用建筑钢筋做连接
2021-10-22 16:51:17
-
是的
2021-10-22 16:42:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看