a868686a 2009-05-08 16:28:05 | 陕西省 其他专业 | 786查看 4回答
怎么设置框架柱得搭接,怎么在钢筋计算明细里没有搭接?
怎么设置框架柱得搭接,怎么在钢筋计算明细里没有搭接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果实际工程中框架柱的搭接方式和软件默认的不一样,可以在“工程设置”--“搭接设置”中修改,修改后,点击“运用到项目”,汇总计算后,如果是绑扎,软件就会自动计算绑扎长度,如果是电渣压力焊,软件报表中会有钢筋的接头数量。
2009-05-08 17:03:24
-
框架柱的接头要按照设计图纸的要求在软件中设置,一般选用电渣压力焊,好一点用直螺纹接头,具体看结构设计说明要求。设置好以后点击“应用到项目”,再汇总就有接头数量了。
2009-05-08 16:34:08
-
只有接头的数量,并不显示搭接的计算明细,但是搭接的数量已经加入其中
2009-05-08 16:37:53
-
框架柱的搭接接头,要按照设计图纸的要求在软件中设置,一般选用电渣压力焊,或用直螺纹接头,设置好以后点击“应用到项目”,汇总后就有接头数量。
2009-05-09 13:53:15