关于核心区箍筋与核心区插筋的
节点区箍筋,就将图纸的核心区箍筋输入 为何在计算后 并没有显示核心区箍筋的计算 还有 核心区插筋如何处理
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱、暗柱、端柱在芯柱里输入
2009-05-08 17:28:08
-
核心区是梁柱相交区域,如果没有梁,就不存在核心区,你查看你是否布置上了梁 把核心区的箍筋输在钢筋属性中的其他属性的节点区箍筋
2009-05-08 23:06:53
-
节点区箍筋,输入图纸的核心区箍筋是正确的,如果梁柱都布置了,那么核心区的箍筋就有了。 核心区插筋目前软件还不能处理,需要手工计算。因为核心区插筋只是核心区部位的短插筋,插筋高度一般为核心区高度+上下设计长度(300左右)。根据本人的经验,手算很快,比软件变通处理快得多。