疆夜 2009-05-08 17:38:39 | 北京市 其他专业 | 465查看 7回答
同一跨梁钢筋变径 软件能处理吗
同一跨梁钢筋 上下通长4C18 左支座4C22 右支座4C18 下铁中间5C22 这种情况软件是怎么处理的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个电子版标注有问题,上下通筋4C18是集中标注,左支座4C22、下铁5C22属于原位标注,软件会按平法中原位标注优先集中标注处理,即:左支座处按4C22处理(上部4C18在支座处断开与4C22搭接),下部按5C22处理;你在梁平法表格中输入相关数据汇总计算后,用布筋分析或编辑钢筋看看就清楚了。 对,下部的4C18没有,上部的4C18不是通长。
2009-05-08 17:53:29
-
在平法设计中,集中标注与原位标注相抵触时。应按原位标注法计算。因为原位标注是在集中标注无法表达时的表示方法。
2009-05-09 09:45:53
-
属性定义通常钢筋下部钢筋为:4C18+ 5C22(-5)梁平法表示中 上部钢筋输入:左支座4C22 右支座4C18
2009-05-08 17:42:06
-
软件是可以的处理的,通长的钢筋在集中标注里输入,其它的在原位标注里输入,如下图1、2
2009-05-08 17:49:07
-
4C22应是梁(KLB-31(1))左边那支座的右支座筋。
2009-05-08 17:49:11
-
根据我的多年经验以及平法的规定和与设计人员的多次探讨,应该是这样的:1、先说上铁:左支座4个22的,这完全属于设计标注错误,是设计的笔误,如果询问设计,肯定会变更,因为上部支座钢筋是包含通长钢筋的。 2、下部钢筋也应该是设计标注有误,假如是两跨以上的话,是可以这样标注的,因为是以原位标注为主。 我敢保证我的说法是完全正确的!!!
2009-05-08 19:33:32
-
这个平法标注有问题,集中标注处梁下部通长筋是4C18,而原位标注下部钢筋却是4C22,最好与设计的联系后再确定。
2009-05-08 20:28:53