为什么分层墙(下面是砼上边是砌块)粉刷量在图形里边无法识别分层墙?
为什么分层墙(下面是砼上边是砌块)粉刷量在图形里边无法识别分层墙?墙体代码与粉刷层代码都匹配正确,还是无法识别,为什么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对,分层墙的装修面积软件只辨认一种材质,你要在做法中输入两条子目,分别用抹灰面积*一个系数,这个系数就是分层墙上下的比例。
2009-05-09 14:25:29
-
GCL8.0中,分层墙的粉刷是按分层墙的最下层材质来考虑,上面部分需要手工调整。
2009-05-14 08:47:22
-
外墙装饰立面:建立两个装饰构件,一个依附砼墙,另一个依附砌块,分两次点画上去。 内墙装饰立面:不是建立房间,做法同上。 内墙装饰立面:建立房间时,就可在“需要材质相同”方框“√”取消。
2009-05-09 14:21:18
-
这样的墙体软件自动识别为轻体砌块墙,这个地方需要手算。
2009-05-09 14:25:32
-
在8.0中墙体的代码在墙面中默认为砼墙, 这是软件的问题,只能手工来扣减工程量,用代码组合好像有点困难 建议你用GCL2008在2008中墙面的标高也是开放的
2009-05-09 14:29:44
-
能否对下面墙体采用墙裙进行计算,我也没试过。
2009-05-09 14:48:37
-
支持一下
2009-05-09 15:15:38