qpow 2009-05-09 15:13:44 | 河南省 其他专业 | 4333查看 4回答
框架梁下部不伸入支座的钢筋怎么在软件中输入?
框架梁下部不伸入支座的钢筋怎么在软件中输入?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁下部不深入支座的钢筋要在原位标注的下部筋位置输入,不能再集中标注中输入,输入形式如:6B22 2(-2)/4,()内的-2表示2根不深入支座。 注意,要在英文输入状态下输入,要在原位标注的平法表格的下部筋位置输入。 不会,有原位标注,通长筋就服从与原位标注了,你试试看,原位标注后,图中集中标注的数字也就随着变了。
2009-05-09 15:18:17
-
同图纸中的标注,如2B18+2B22(-2)
2009-05-09 15:19:23
-
6B25 (-2)/4:表示上排纵筋为2B25且不伸入支座,下排纵筋为4B25,全部伸入支座;2B25+2B22(-2)/5B25:表示上排纵筋为2B25和2B22,其中2B22不伸入支座,下一排纵筋为5B25,全部伸入支座。 在平法表格中可以输入
2009-05-09 15:20:26
-
当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。 例如:梁下部纵筋注写为6B25 2(-2)/4,则表示上排纵筋为2B25,且不伸入支座;下一排纵筋为4B25,全部伸入支座。 图集03G101-1第26页有说明。
2009-05-09 15:36:14