lb516518 2009-05-09 21:35:24 | 北京市 其他专业 | 712查看 6回答
集中标注箍筋(2),原位标注下通筋第一、二排各4根,箍筋怎输?
请教各位师傅们: 集中标注箍筋10@100/150(2),1~2跨的原位标注下通筋为8根25的,第一、二排各4根,箍筋怎输?问题补充:集中标注是(2),我要自己在原位标注里把A10@100/150(2)改成A10@100/150(4)吗? 如不修改还按原位标注时的两支算,那它第一排的4根怎么放啊?中间的两根筋用什么固定?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制好梁后,点原位标注,在梁下部筋输入 8b25 4/4,第二也是相同
2009-05-09 21:48:46
-
图纸上没有标就不用改
2009-05-09 23:16:10
-
遵照图纸,1、2跨原位标注箍筋如无特殊标注,就不用改
2009-05-09 23:28:46
-
不能对箍筋的肢数进行修改,应该尊重设计,还是双肢箍。
2009-05-09 23:36:36
-
规范里写的清楚,大于等于350的就是四肢箍。所以为四肢是对的
2009-05-10 09:36:27
-
应该计算4支箍。但作为预算人员首先要严格按照图纸,至于怎样施工不是我们造价人员的事情。根据你说的情况如果要算4支箍的话,要得到设计变更,或者图纸答疑纪要等依据才可以。
2009-05-10 12:48:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看