lb516518 2009-05-10 14:48:47 | 北京市 其他专业 | 877查看 13回答
箍筋支数要改吗?
请问师傅们: 集中标注时1跨要改支数?怎么知道改为几支箍?问题补充:谢谢大家了,我终于明白了,基础梁所显示和框架梁恰恰相反的,2B20+4B25 4/2是基础梁的支座钢筋,其实应该理解为第一排2根,第二排4根。
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上单跨的箍筋如与集中标注不同,可在原位标注上的单跨位置修改箍筋支数,但是你图上基础梁所指的钢筋显示2B20+4B25 4/2,它表示第一排是4根第二排是2跟,这个配筋用2脂箍是完全可以.
2009-05-10 17:04:04
-
请问师傅们: 集中标注时1跨要改支数?怎么知道改为几支箍? 这个按图纸标注来吧?代表性多的在集中标注中标上,个别的在原位中标注。二肢为a8@200(2)
2009-05-10 16:44:59
-
我看过你提的问题了,你圈的2B20+4B25 4/2是基础梁的支座钢筋,跟箍筋的支数没有关系,箍筋支数也不用你来判断,看图纸集中标注就可以了
2009-05-10 16:54:41
-
如过在原位标注中该跨没有更改箍筋的支数,就按照集中标注中的箍筋计算就可以。你的上部筋是4根,下部是2根,在支座处只是增加了第2排钢筋,第一排并没有变化,如果箍筋支数增加那么下部没有钢筋与之相连,不符合常理。
2009-05-10 19:13:45
-
箍筋肢数在集中标注中输入就行了,不需要在跨中输入肢数的。 输入时看图纸中的箍筋肢数,是几肢箍就输入几肢箍。
2009-05-10 14:51:01
-
需要修改。设计是几支箍就改成几支箍,也就是把括号里面的数字改成几。
2009-05-10 14:52:14
-
在原位标注中修改,箍筋支数的修改不会因为受力钢筋的牌数而修改;
2009-05-10 14:52:33
-
在该跨得原位标注中输入4只箍
2009-05-10 14:55:18
-
2肢箍可以放得了啊,4/2只表示一层筋4根,二层筋2根
2009-05-10 14:55:21
-
依据图纸集中标注说明支数,原位标注无特注说明是不需要改的
2009-05-10 15:12:41
-
按图上圈的箍筋就是括号中的2肢箍,前边圈的2B20+4B25 4/2是支座钢筋,不是箍筋肢数,支座钢筋上排2B20+2B25 ,第二排2B25 .
2009-05-10 15:21:54
-
如果设计图纸没标注本跨箍筋肢数的话,就不需要修改,因为这梁箍筋与柱箍筋的设置并不相同(看你的意思,就是以柱箍筋来考虑了)。再说你的原位标注2B20+4B25 4/2是支座钢筋,只表示上、下两排钢筋的设置情况。 另注:其中一跨箍筋肢数的修改应该在原位标注下面的表格里改
2009-05-10 15:40:10
-
提问者回复(2009-5-10 15:01:49): 请问你为什么不改了?我觉得应该改。图上显示4/2时我们自己就应该知道一肢箍是放不下的(但我不知道应该是几肢),所以应该改。各位师傅认为应该改吗? 按图纸就行,4/2 不以为着为4支箍,不是由这个判断支数
2009-05-10 15:42:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看