• 框架梁的截面高度大于450mm时,梁的侧面是否应有构造钢筋?

    框架梁的截面高度大于450mm时,梁的侧面是否应有构造钢筋? 现图纸中一框架梁,共5跨,截面高度600mm,其中3跨设计有构造钢筋4B12,两跨无构造钢筋,在计算钢筋量时,这两跨的构造钢筋是否还应计算? 还有一框架梁,截面高度600mm,图纸中无构造钢筋,是否还计算构造钢筋?怎样计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计有说明是按03G101标准,那么图上无标注,高度超过的就可以计算。 有个工程审计对此有异议,我就是用这个理由说服他们的。

    2009-05-10 15:53:09 

  • 梁的侧面应有构造钢筋,通常在设计图纸说明中有说明,没有说明在03G101中有规定.

    2009-05-10 15:38:38 

  • 框架梁的截面高度大于450mm时,梁的侧面是否应有构造钢筋? 看设计图纸,没有标注就没有构造钢筋。 现图纸中一框架梁,共5跨,截面高度600mm,其中3跨设计有构造钢筋4B12,两跨无构造钢筋,在计算钢筋量时,这两跨的构造钢筋是否还应计算? 不用计算构造钢筋。 还有一框架梁,截面高度600mm,图纸中无构造钢筋,是否还计算构造钢筋?怎样计算? 图纸中没有设计就不计算构造钢筋.

    2009-05-10 15:39:24 

  • 框架梁的截面高度大于450mm时,梁的侧面是否应有构造钢筋? 101规范强制性要求凡是梁的截面高度大于400mm时,必须加构造钢筋。

    2009-05-10 15:40:07 

  • 按图纸计算,可以在图纸会审中提出

    2009-05-10 15:43:48 

  • 1.梁高大于450mm不一定要设置侧面构造筋的,应根据设计图纸来设置钢筋信息。 2.五跨梁中有其中两跨截面不同或无侧面构造筋,在定义次梁时不要输入梁侧面信息,在原位标注里面侧面钢筋中输入侧面钢筋信息,没有的两跨就不输入即可。 3.其他高度为600mm截面的量应根据设计是否有侧面钢筋来处理,不能随意设置。

    2009-05-10 15:50:53 

  • 必须加,你好好看看那两跨梁高是否大于450. 只要是大于450高了,就必须有。

    2009-05-10 15:53:17 

  • 框架梁截面高度大于450时是指梁高减去板厚大于等于450,梁高大于等于450时梁的构造钢筋配置图纸没有说明时,执行规范。

    2009-05-10 15:57:02 