• 电气走线问题!

    图上说的3,是说哪三根线啊??

    三根

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    画了副草图,你看一下。

    2009-05-11 12:44:34 

  • 你画出了局部,应该是一根控制线、一根零线和一根接地线

    2009-05-11 12:30:05 

  • 应该是一根中性线(公共线),两根控制线(电扇一根控制线,荧光灯共用一根控制线), 火线进开关。

    2009-05-15 10:50:13 

  • 应该是一根零线(公共线),两控制线,火线进开关。

    2009-05-10 22:34:28 

  • 应该是一根中性线(公共线),两根控制线,那部三根线吗

    2009-05-15 17:13:00 

  • 回答:对的,指的管内为3根线,指的灯的一根火线,风扇的一根火线,一根零线。因为 风扇 和荧光灯是各控制各的,不属于一个控制路线呀.

    2009-05-10 16:21:08 

  • 这“3”只是说,本条供电线路为“三线”布置方式,从图上看,也就是红色的照明线路,算出长度乘3就行了

    2009-05-10 16:21:55 

  • 1.2根到上部的灯,3根到吊扇和下部的灯,应分别计算长度。

    2009-05-10 16:29:19 

  • 灯具两根线,就是火线和零线,同样电扇也是两根线——火线和零线, 你这个图是两盏灯具串联了,所以灯具始终是两根线,电扇利用灯具零线,只给了一根火线,电扇在中间,所以三根线是:灯具火线加电扇火线再加零线!电扇过去以后就是两根线了!很简单的,希望你能看的懂!

    2009-05-10 16:38:19 

  • 是的,图上标的3就是管内穿三根线,标5就是管内穿5根线,算量时乘以所标的数字即可。 管内2根的在图上不标出,标3的一般用在单相插座和单相电机和双控开关。

    2009-05-10 16:43:25 

  • 答:标注3根线是错的,应是4根线.图上的俩个单开,分别控制一盏日光灯,就是俩根火线.电扇调速器出一根火线.零线共用.总共4根线. 那为什么风扇和电灯不能接一个火线上?? 答:应该说总的是接在一根火线上.但是是分别控制.你说的意思应该是风扇和电灯接同一条回路.如查是接在一起(同一条回路),用一个开关控制.灯和电扇同时工作,这样行吗.

    2009-05-10 16:48:15 

  • “那为什么风扇和电灯不能接一个火线上??” 这样不行。夏天还凑合,冬天一开灯风扇跟着转,估计受不了,哈哈。

    2009-05-11 11:33:21 