筏板中钢筋有加强区
在筏板中有几个区域,钢筋由B18@150变成B22@300,就是采用焊接的方式,将其中一部分钢筋由18的变为22的,同一根钢筋上粗细是不同的,碰到这种情况,应该怎么解决?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用基础板带处理
2009-05-10 21:37:38
-
单构件处理~!
2009-05-10 22:25:04
-
你可能看错图纸了,根据你的描述,你的筏板主筋是B18@150,另外在局部区域再增加B22@300加强筋,也就是说,没隔两根B18就放一根B22,筏板筋不可能打断再焊接其他钢筋的,我干这么多年还没遇到过呢。
2009-05-10 23:37:07
-
属性设置时:B18@150+B22@300就解决了
2009-05-11 00:01:37
-
如果不采用单构件,就把整个筏板中要加强区划分成小块,把加强区的主筋B18@150编为B22@300,就可以了
2009-05-13 21:04:45
-
你可能看错了可能是局部加强,应该是搭接,用单构件处理
2009-05-11 11:13:32
-
设计不会将结构设计成你所说的,仔细看看图纸,同其他人员交换一下自己的看法,局部加强的情况较多,这种情况下,用单构件输入处理。
2009-05-12 11:57:00