pingshui521 2009-05-21 10:38:34 | 重庆市 其他专业 | 8047查看 7回答
8Φ25 3(-3)/5 表示什么意思
在梁的原位标注中,下部钢筋标注为8Φ25 3(-3)/5,这表示钢筋是怎么配置的呢?钢筋量又该怎样计算呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在梁的原位标注中,下部钢筋标注为8Φ25 3(-3)/5,这表示钢筋是怎么配置的呢?钢筋量又该怎样计算呢? 8Φ25 3/5表示下部筋为8Φ25,分二排布置,上排是3Φ25;下排是5Φ25;(-3)表示上排3Φ25的不伸入支座。
2009-05-21 10:45:42
-
8Φ25 3(-3)/5就是分两排布置,第一排3根,并且第一排的3根不申入支座。第二排5根.
2009-05-21 13:05:57
-
8Φ25 3(-3)/5是两排布置,第一排3根,第二排5根,(-3)是第一排的3根不申入支座。
2009-05-21 10:40:37
-
8Φ25 3(-3)/5,表示下部钢筋有8条,双排布置,其中有3条是弯起钢筋
2009-05-21 10:40:52
-
8Φ25 3(-3)/5 分两牌 -3表示不深入支座
2009-05-21 10:42:17
-
8Φ25 3(-3)/5是两排布置,3(-3)是第一排3根并且这3根不申入支座,/5是第二排5根。
2009-05-21 10:46:16
-
8Φ25 3/5表示下部筋为8Φ25,分二排布置,上排是3Φ25;下排是5Φ25;(-3)表示上排3Φ25的不伸入支座,第二排的5Φ25伸入支座内。