• 梁下部钢筋2C25+4c20 2(-2)/4 输不上数字,提示错误,这怎么处理

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原位标注里这样输入  2c25(-2)/4c20

    2021-11-02 07:45:44 

  • 在原位标柱表格中用英文格式输入

    2021-11-02 00:05:55 

  • 用2c25+4c20空格(-2)/4输入

    2021-11-02 03:49:44 

  • 梁下部钢筋2C25+4c20 2(-2)/4,输入2C25+4c20 (-2)/4或者(2C25)/4c20

    2021-11-02 08:11:28 

  • 不能在集中标注输入

    要在原位标注内输入的

    2021-11-02 08:19:39 

  • 在梁原位标注时对应跨中的下部钢筋栏中输入.

    2021-11-02 09:32:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!