手鞠 2009-05-21 13:22:21 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 417查看 5回答
负二层跟基础梁在一层的时候,如何定义装修,根本点不上啊
负二层跟基础梁在一层的时候,如何定义装修,根本点不上啊。还有门窗和洞口
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形8.0中,可以这样处理: 1、基础中不能布置装修。 2、基础层以外的楼层不能布置基础梁。 只有将基础层与-2层分开,单独设置楼层就好了 在图形2008中不存在这个问题。
2009-05-21 21:43:54
-
把负二层和基础层分成两层
2009-05-21 13:24:43
-
设置分层,就可以解决
2009-05-21 17:32:32
-
设置楼层子层!
2009-05-21 14:02:16
-
你这个有房间的就都要单独是一个层的 基础层是没有装修的 你可以在建立一个-1层再 把你的基础的都复制过来呢 再修改你的层的信息就可以了
2009-05-21 14:18:36
-
我的工地上,地下有2层,即负一层和负二层,而钢筋软件只有基础层和首层,那么我算负二曾的梁和板时又应该如何算或如何绘制啊!
-
比如,现有二层楼,第二层楼的部份梁、板跨越到第一层范围内。软件此时会把第二层楼的部分梁、板显示在第一层。有不有办法不显示第二层跨越部分的构件呢?
-
在坡地上建筑,图纸定义有局部负一层,基础的底标高相差一层的高度,负一层的地面标高为0.00室外标高为-0.300,首层为3.90米该如何建层问题补充:在+3.9M处基础底标高是在+0.00以上的
-
比如我的负一层(地坪下)有5.4米高,首层4.5米高,二层3.9(檐口高度)。在计算综合脚手架的时候,是套用12米以内(计算首层和二层的面积)还是套用18米以内(5.4+4.5+3.9三层的面积)?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看