• 剪力墙拉筋为什么这么算?

    如下截图A是框柱拉筋计算,拉筋为三级12箭头所指是10d+3.57d,截图B是框架柱将拉筋修改为一级8箭头所指软件变成了10d+1.9d;截图C是框架梁拉筋一级8的计算箭头所指是10d+1.9d,截图D是将框架梁拉筋修改为三级8箭头所指软件计算变成了10d+3.57d;截图E是剪力墙拉筋计算截图拉筋是一级6箭头所指计算为5d+1.9d,截图F是将剪力墙拉筋修改为三级8后,箭头所指软件计算没有变化还是5d+1.9d,框架柱和框架梁的拉筋在修改钢筋级别时软件会自动修改拉筋弯弧长度计算,但是剪力墙的拉筋无论修改钢筋级别还是直径软件都不会自动修改拉筋弯弧长度的计算这是为什么?请各位老师赐教

    剪力墙拉筋


    框柱


    答疑解惑


    千赢官网首页登录入口服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    剪力墙拉筋


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框柱一级钢和三级钢的D不一样啊

    首次提交 2021-11-02 15:12:50  最近修改2021-11-02 15:13:13 (修改过1次)

  • 单肢箍筋的弯锚长度,与剪力墙拉筋的平直段长度不一样。图集里有,并且软件里的这个剪力墙的5d,改不了

    要注意,剪力墙是弯曲调整1.9d+平直段长度5d

    2021-11-02 15:29:32 