• 在三,四级抗震的剪力墙当中,如果是圆八的钢筋还有没有180度的弯钩.

    问题补充:剪力樯水平分布筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 温度筋不要,其他钢筋要加

    2009-05-24 12:56:48 

  • 三,四级抗震的剪力墙结构中,圆八的钢筋也还要有180度的弯钩。

    2009-05-22 12:44:51 

  • 回答:规范规定一级钢筋末端需要增加180度弯钩。所以你这个也是需要的。请参考执行。

    2009-05-21 17:03:08 

  • 应该加,看现场是这么做的

    2009-05-21 20:49:15 

  • 一级钢筋应加弯钩

    2009-05-21 17:42:37 